引用引用第1楼快乐小学生于2025-05-22 18:28发表的 :注:从可编程控制器 CPU 输出至简单运动模块的“可编程控制器就绪信号[Y0]”由 OFF 变为 ON 时。
引用引用第2楼飞皇123于2025-05-22 18:29发表的 :原点回归速度在G74缓冲区,在程序里找一下
引用引用第5楼2645855946于2025-05-22 22:57发表的 :大佬再次请教一下,我在程序里面没有找到PR.46 Un\G74的地址数据,是不是在WORKS2中简单运动控制模块中设置了啊
引用引用第6楼快乐小学生于2025-05-23 08:56发表的 :是的,可以在模块里直接设置,如果你要把设定开放出来的话,就要写到程序里了。但是有一点要注意,这个参数写入生效是要““可编程控制器就绪信号[Y0]”由 OFF 变为 ON 时”
引用引用第7楼2645855946于2025-05-29 08:46发表的 :好的谢谢,您的意思是要在PLC run的状态 下才可以在简单运动模块设置里面写数据么
引用引用第8楼快乐小学生于2025-05-29 09:16发表的 :不是,是有部分参数(含你说的这个回原参数),写到内部缓存器后需要将模块准备完成信号从OFF置到ON一次才能生效。