现主站用汇川PLC ,有一个外设控制器是PROFINET 协议接口, 汇川又不能扩展为PROFINET 主站使用, 能否用s7-1200PLC 做PROFINET 网关,  s7-1200PLC本体两个网口,一个网口作为PROFINET 主站 与PROFINET 外设控制器通讯, 一个网口走EthernetIP或MODBUSTCP 与汇川PLC 通讯   实现PROFINET 协议转换 ,论坛的大佬说说行的通吗?
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 589 个
工控威望: 2145 点
下载积分: 2258 分
在线时间: 720(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2025-05-27
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
可以。。。。。
fczxjh
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 1225 点
下载积分: 808 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2025-05-29
查看fczxjh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 前天
没问题,用一个网口连交换机都可以,同一条网线可以走不同协议,物理层相同。

还有些PROFINET转MODBUSTCP网关可以省点成本,如果这个外设控制器设置比较特殊,那还是用PLC做网关稳当
sunpeng
123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 121 点
下载积分: 563 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2022-07-26
最后登录: 2025-05-29
查看sunpeng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 昨天
smart有一个网口的;和汇川走modbus,其他走PN也可以