書上說sm0.1:首次掃描時為ON.初始化脈沖。
       sm0.3:開機進入run時為on一個周期
這樣兩者的區別是?
舉個簡單的例子。現在現場設備因操作者在設備運行的時候,強行拉閘,
                 下一個操作者在合閘前,并沒有復位按鈕,所以設備合閘就運行起來。容易出事故。
                我要求:合閘后不能讓設備自己運行
梯形圖如下:


感覺無論使用sm0.1或者sm0.3 。設備都無法運行了???
不知道如何解決運行這問題。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5297 個
工控威望: 7523 點
下載積分: 161950 分
在線時間: 3243(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-09-04
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 22:57
SM0.1在PLC運行模式由STOP轉為RUN時就ON一次,無論是重新上電的情況還是一直通電的情況;
SM0.3在PLC重新上電并且進入RUN的時候才會ON一次。
若PLC一直通電,用手撥動模式開關不斷的切換STOP到RUN的狀態,SM0.1在RUN時ON,SM0.3無動作。

您的程序目標應是將兩者之一當作復位按鈕,即在程序中與復位按鈕并聯即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 国产日本三级欧美三级妇三级四 | 欧美成人免费网在线观看| 国产福利视频精品| 欧洲美女色图| 伊人成影院九九| 久久er视频| 午夜性爽快免费视频播放| 免费国产一级特黄aa大片在线| 国语一级片| 精品成人免费一区二区在线播放| 久久久精品成人免费看| 香蕉视频在线观看网址| 97视频免费在线观看| 久久精品久久久久久久久人| 亚洲最大在线视频| 免费成人黄色网址| 国产v综合v亚洲欧美大片| 国产裸舞福利在线视频合集| 黄污视频免费观看| chinese国产hdfree中文| 国产亚洲玖玖玖在线观看| 女视频www女中国| 色一情一伦一区二区三| 亚洲欧美日韩中文字幕网址| a级网站在线观看| 三级 在线播放| 日本片网站| 日韩精品欧美在线| 亚洲欧美久久精品| 在线观看国产三级| 免费a黄色| 免费黄色在线观看视频| 欧美黄色免费大片| 国产v精品成人免费视频71sao | 麻豆污视频| 色多多在深夜释放自己黄| 亚洲免费区| 亚洲欧美成人中文日韩电影| 玉米视频污| 玉米视频污| 在线观看永久免费视频网站|