書上說sm0.1:首次掃描時為ON.初始化脈沖。
       sm0.3:開機進入run時為on一個周期
這樣兩者的區別是?
舉個簡單的例子。現在現場設備因操作者在設備運行的時候,強行拉閘,
                 下一個操作者在合閘前,并沒有復位按鈕,所以設備合閘就運行起來。容易出事故。
                我要求:合閘后不能讓設備自己運行
梯形圖如下:


感覺無論使用sm0.1或者sm0.3 。設備都無法運行了???
不知道如何解決運行這問題。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161468 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-18
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 22:57
SM0.1在PLC運行模式由STOP轉為RUN時就ON一次,無論是重新上電的情況還是一直通電的情況;
SM0.3在PLC重新上電并且進入RUN的時候才會ON一次。
若PLC一直通電,用手撥動模式開關不斷的切換STOP到RUN的狀態,SM0.1在RUN時ON,SM0.3無動作。

您的程序目標應是將兩者之一當作復位按鈕,即在程序中與復位按鈕并聯即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日本人成在线观看| 亚洲欧美另类在线视频| 日本乱人伦毛片| 毛片大全在线观看| 亚洲黄色官网| 亚洲精品麻豆| 成人欧美日本免费观看| 伊人精品视频一区二区三区| 免费黄色小视频网站| 欧美成人免费在线视频| 国产91av视频在线观看| 国内精品久久久久| 国产一级α片| 非洲一区二区三区不卡| 国外成人在线视频| 欧美性黑吊xxx| 欧美色视频日本片高清在线观看 | 国产精品久久久久9999高清| 精品国产免费人成网站| 久久99国产这里有精品视| 久久精品综合| 九九亚洲精品| 国产亚洲精品久久久久久午夜| 国产在线观看不卡免费高清| 国产在线欧美精品| 国产精品久久国产三级国电话系列| 国产伦理自拍| 99久久网| 超高清欧美videos360| 高清国产美女在线观看| 性生活黄色大片| 国产原创视频在线| 国产一级片视频| 欧美一级特黄真人毛片| 污网站网址| 亚洲乱码一二三四区国产| 日韩精品一区在线观看| 久久成人免费大片| 99久久伊人一区二区yy5o99| 伊人9999| 色综合天天色|