machao2300
級別: 略有小成
![]() |
各位工控好友,小弟我初學步進電機控制,步進電機和控制器都是國產的。步進角為0.9度,細分為2 y0為脈沖, y'1為方向控制 用PLSY指令 [ PLSY K800 K3200 Y0] 運行一段時間后發現步進電機丟步了,沒有帶任何負載。請高手指明是什么原因? |
---|---|
|
gaopenggang
級別: 探索解密
![]() |
驅動器有問題!我自己做了一臺熱壓機就用的步進馬達!不過我用的是東方馬達和驅動器!用好幾套機器了!沒問題!愿和同行交流經驗我的QQ303748010 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
![]() |
可能是你的國產驅動器的問題,我也遇到過此類丟步問題,后來用了東方馬達的一套就好了 如果你一定要使用國產驅動器的話建議你使用PLSR(帶加減速)的指令試試看。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lijinniu
級別: 工控俠客
![]() |
我覺得在用步進電機的時候要功率要選擇大一點的,精度要求高的就用閉環來控制,也就是在步進電機的后面加一個編碼器. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
gaopenggang
級別: 探索解密
![]() |
普通小型PLC在控制伺服電機是和變頻器有相互脈沖干擾! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
![]() |
一:頻率不要太高,<2K 二:有條件的話用示波器在驅動器端檢查接收到的脈衝是否和PLC發出的相等. 如果脈衝丟失,查線. 電 線用雙絞線或屏蔽線.線長最不要超過兩米 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |