99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

luokeyou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看luokeyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-18 16:57
各位大哥,兄弟:
小弟有一急事,勞駕大家幫忙!
我使用FX2n-2ad的特殊功能模塊將模擬數值讀出來了以后,不知道如何處理?
我要求的是將15妙初的ad讀取值與15秒后的讀取值比較,如果大于0.4KPA,則輸出報警.
讀出來的數據已經存在D100中.
小弟過年這幾天,一直在想,但由于沒有高手指點,一直沒有解決,希望各位兄臺傾力相助.
使用的是SMC的氣壓表,0-5v的模擬電壓輸出,量程100kpa.
小弟靜候佳音!
多謝!
ljc2008
一學到老
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 562 點
下載積分: 499 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2008-10-04
最后登錄: 2024-03-04
查看ljc2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-18 17:01
告訴我你的qq
luokeyou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看luokeyou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-19 09:41
510906275
但是,我們公司限制了QQ,能否將成程序轉化成PDF發到我的郵箱
郵箱為:
keyou.luo@cn.leggett.com
xiexie!
新年好!
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-02-19 11:32
由于PLC的特點,要與微分指令相結合使用。15秒初及15后各取一個值,將取的值和設定值0.4KPa變換成二進制數后,進行算術運算后用比較指令,大于輸出報警。否則進行清零,周而復始。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    luokeyou
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看luokeyou的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-02-19 13:59
    3樓兄弟能否將程序告訴一下鄙人?
    因為我是初學者,不懂太多!
    謝謝!
    pretco123
    不為失敗找理由,只為成功找方法
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 2483 個
    工控威望: 1779 點
    下載積分: 83784 分
    在線時間: 1529(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2024-12-31
    查看pretco123的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-02-20 15:29
    看看模塊說明書!上面說得非常詳細了!
    zhouyang
    我沒有選擇,但我有追求!
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 213 個
    工控威望: 419 點
    下載積分: 1189 分
    在線時間: 94(小時)
    注冊時間: 2009-02-22
    最后登錄: 2015-11-02
    查看zhouyang的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-02-23 19:14
    你要將15S處的數值存到一個寄存器內,再將15S后的數值存入令一個寄存器。用乘法指令將其乘上系數,與O.4KPA所對應,用比較指令進行比較,結果輸出
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
  • 幻想----------設計的靈魂
    grt
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看grt的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-02-26 01:44
    需要用FROM及TO指令讀寫模擬量模塊的BFM緩沖寄存器。根據你的情況(如果采用的是FX-4AD),采用一個通道,并選擇電壓輸入,則BFM#0通道初始值應為H3330。模塊的識別碼應為K2010,模塊的編號為N0。為保證數據的準確性各次采樣4次,并計算平均值,用兩個寄存器來分別儲存15S和15S后的兩次平均值。兩個平均值相減后與0.4KPa的值進行比較,大于則輸出報警。
    luokeyou
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看luokeyou的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-03-02 12:35
    謝謝以上各位兄弟的熱情幫助!
    小弟深表感謝!
    小弟還想問一個問題:如果將0.4KPA的壓力差使用威綸觸摸屏設定,不知該如何處理,請各位幫助!
    謝謝!
    小弟靜候您的回答!

        

    主站蜘蛛池模板: 97国产大学生情侣11在线视频| 婷婷夜色| 久久日本经典片免费看| 在线免费观看黄色| 欧美人在线一区二区三区| 中国一级特黄的片子免费| 我看一级黄色片| 国产一区二区三区鲁婷婷| 国产精品欧美激情在线播放| 精品你懂的| 日日摸夜夜夜夜夜添| 在线视频欧美亚洲| 一级做a免费视频观看网站| 日韩视频在线免费观看| 亚洲精品视频网| 求个黄色网址| 欧美三级黄视频| 国内精品线在线观看| 国产视频在线免费观看| 美女二区| 黄色三级网站在线观看| 精品在线第一页| yiren22开心综合成人网| 国产欧美一区二区三区鸳鸯浴| 久久性视频| 狼人 成人 综合 亚洲| 日韩伦理一区二区三区| 天天躁夜夜躁很很躁2020| 亚洲欧美激情综合首页| 一亚洲精品一区| 1000部国产成人免费视频| 91福利视频免费| 日韩毛片在线影视| 免费看黄色一级| 欧美成人免费毛片| 欧美成人免费草草影院| 国内精品在线播放| 国内自拍第五一页| 国产a视频精品免费观看| 国产v片在线播放免费观| 国产99视频精品免费观看9e|