本人菜一個。問個無知的問題
plc運行中停電了。再次來電后。plc里的數據都丟失了。請問如何恢復
設備運行到什么具體的位置,不能確定(例:記錄行程距離的編碼器的數據。。。。。)
方法一: 將控制的參數輸入進plc(如:變頻器的頻率。壓力上下限制。溫度限制。運轉速度。。。。。
                                                            但我如何去確定那些不知道的數值呢。如編碼器具體的行程。。。。)


方法2;
我是不是把設備手動到初始位置,然后給設備斷電。再恢復電源。這樣應該能自動恢復plc初始的設置值了。

或者其他的方法。


sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161418 分
在線時間: 3238(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-06 09:45
1. 編碼器(增量型)的位置,一般要設置一個原點位置(類似你說的初始位置),在程序中編寫好回原點的程序,每次上電后回一次原點,利用該點修正位置數據;
2. 工藝參數設置到斷電保持區,一般不會丟失。
如果這些參數都不確定你要找行家問問了。

主站蜘蛛池模板: 美女视频毛片| 欧美爱爱视频网站| bt 自拍 另类 综合 欧美| 欧美亚洲国产另类在线观看| 91福利一区二区三区| 日本免费乱人伦在线观看| 成人免费福利视频在线观看| 国产97碰免费视频| 国产精品原创巨作av| 精品专区| 国产成人综合网| 久久久久久国产精品免费| 午夜a视频| 在线播放一区| 一区二区三区视频在线观看 | 精品国产理论在线观看不卡| 亚洲精品免费网站| 99久久精彩视频| 久久久精品中文字幕| 日韩视频一区二区| 亚洲黄色在线播放| 男女草| 国内外一级毛片| 国产伦理一区二区三区| 看免费一级毛片| 清纯唯美亚洲综合| 91www永久在线精品果冻传媒| 国产精品亚洲精品观看不卡| 久久亚| 美女内部福利视频在线观看| 日韩亚洲欧美视频| 亚洲精品91在线| 亚洲区欧美| 亚洲色图视频在线| 在线亚洲欧美日韩| 2019国内精品久久久久久| xxx国产hd| 一区视频| 一 级 黄 色生活片| 一级特级黄色片| 一级特色黄色片|