樓主  發表于: 2010-12-08 15:37
   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10321 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2025-05-13
查看bodau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 15:41
找本電工手冊算一下!主要是要熟悉你的設備,系數要合理!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-05-10
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-08 15:59
引用
引用樓主wanglong1122于2010-12-08 15:37發表的 變壓器過負荷的問題 :
   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。


要是這樣的話,那是嚴重過載。
penzhenjian
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 502 點
下載積分: 2334 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2025-05-10
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-08 16:05
嚴重過載,變壓器容易壞
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2025-05-17
查看jxh668的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-08 16:45
實際上要看你的負載的投入率,實際上并不是所有的機器同時工作的,同時投入不大于70%的情況下就沒問題,要看最大的電流是多少!!!
要區別對待
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-08 16:51
變壓器名牌上有額定電流,不超就行
雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-08 16:54
兩臺2500KVA的變壓器,負荷容量5500KW是合理的,如果再加一臺2000KVA的變壓器,負荷為11000KW的話,肯定是過負荷的(不過也要看你們是什么性質的工廠,同時運行多少臺設備0)。
一笑而過
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 488 點
下載積分: 9494 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2013-02-03
查看一笑而過的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-08 18:49
引用
引用樓主wanglong1122于2010-12-08 15:37發表的 變壓器過負荷的問題 :
   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。


負荷容量只是視在功率,你可以測一下是否過電流,如果沒過流就是不過負荷!
xxj040202
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 192 點
下載積分: 784 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2010-09-02
最后登錄: 2012-10-20
查看xxj040202的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-08 18:51
可以的
wdgkrjygwq
赤兔奔騰萬里!男兒走遍四海!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 302 點
下載積分: 684 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2012-10-22
查看wdgkrjygwq的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-12-08 18:55
這是嚴重超載,不過要看全部機器使用量來說。全部負載開啟了那準燒變壓器。
好好學習.天天向上.
fffsjm
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 568 個
工控威望: 771 點
下載積分: 2071 分
在線時間: 641(小時)
注冊時間: 2009-02-28
最后登錄: 2022-04-14
查看fffsjm的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-12-08 19:54
邊超邊用
wjun7610
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 249 點
下載積分: 708 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2007-09-16
最后登錄: 2025-05-07
查看wjun7610的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-12-08 21:12
如果真正用到這么大實時負荷就是嚴重超負荷了,如果只是設備總負荷這么多,而實際不同時使用就看負荷了最好不要超過70%-80%。保有一定的余量最好。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 孕交欧美videos | 亚洲国产成人手机在线电影bd | 成年大片免费播放视频人 | 伊人中文字幕 | 国产黄在线观看免费观看不卡 | 国产成人综合久久综合 | 欧美一级α片毛片免费观看 | 污网址 | 国产人妖性视频在线 | 色影影院| 99青青草| 综合五月婷婷 | 黄在线免费看 | 毛片毛片免费看 | 女人午夜啪啪性刺激免费看 | 国产日韩欧美亚洲青青草原 | 日韩在线国产 | 免费观看激色视频网站(性色) | 亚洲综合一 | 123456成年免费视频 | 成人永久免费 | 国产一国产一有一级毛片 | 九九爱www高清免费人成 | 成人一级片 | 日韩色视频一区二区三区亚洲 | 2020国产成人免费视频 | 日本一区二区三区日本免费 | a黄色网| 国产99区| 久久精品亚洲 | 国产网友自拍 | 黄色片视频在线观看 | 欧美xxxx8888视频| 国产小视频在线播放 | 性做久久久久久久久男女 | 色综合久久中文 | 日本无卡无吗中文免费 | 一区二区在线免费视频 | 黑人巨大系列在线播放 | 精品欧美成人bd高清在线观看 | 91手机视频在线 |