樓主  發表于: 2010-12-27 17:48
圖片:
背景是這樣:公司現在進了一批電機,用的是SANCH變頻器控制,PLC是三菱的FX-3G,現在目的是要把變頻器和PLC連接,運行起來,過2天就要調試了
現在直接進入我的問題:
   一:變頻器和PLC能 不在程序里做通訊而直接接線,用變頻器的控制面板進行控制嗎?
   二:下面附一圖,如果我現在就想要電機:“正轉,故障輸出”,那么那線應該怎么連?
   三:報警輸出有RA,RB,RC,旁邊有提示說AC  250V 2A 以下,DC  20V 2A以下,這個是什么意思,要怎么接,我僅僅想要的是故障輸出,我怕我接錯了,PLC燒了就麻煩了。
求各位大蝦一定要幫小弟這個忙!!
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-27 21:46
1.設置變頻器[內部與外部控制]
2.乾接點[不帶電接點]
3.RA,RB,RC是乾接點a,b輸出
樓主留言:
能給我QQ號嗎,我還有幾個問題想請教一下

主站蜘蛛池模板: 日本h片a毛片在线播放| 一级特黄色毛片免费看| 欧美人一级淫片a免费播放 | 国产色在线com| 99久久精品国产免费| 欧美日韩国产亚洲一区二区三区| a视频免费| 日韩国产欧美在线观看| 免费一级a毛片免费观看欧美大片| 国产喷水视频| 91久久国产青草亚洲| 看片在线| 亚洲第一成年网| a毛片免费全部播放完整成| 亚洲一区二区免费| 免费中日高清无专码有限公司| 国产香蕉视频| 日韩黄色一级片| 国产欧美日韩视频怡春院| 国产精品成人h视频| 免费黄色一级大片| 中文无码日韩欧免费视频| 免费的毛片视频| 岛国大片在线观看免费版| 欧美日韩在线一区二区三区| 国产一级大片| 国内精品自在自线视频香蕉| 国产91在线chines看| 国产九色| 国内精品福利在线视频| 国产一区二区三区不卡免费观看| 国产黄| 国产精品1区2区3区在线播放| 国产精品欧美韩国日本久久| 国产精品一区二区手机在线观看| 国产成人精品magnet| 国产91情侣在线精品国产| 欧美特黄a级猛片a级| 免费高清毛片| 在线观看免费精品国自产| 亚洲一区二区约美女探花|