樓主  發表于: 2010-12-27 17:48
圖片:
背景是這樣:公司現在進了一批電機,用的是SANCH變頻器控制,PLC是三菱的FX-3G,現在目的是要把變頻器和PLC連接,運行起來,過2天就要調試了
現在直接進入我的問題:
   一:變頻器和PLC能 不在程序里做通訊而直接接線,用變頻器的控制面板進行控制嗎?
   二:下面附一圖,如果我現在就想要電機:“正轉,故障輸出”,那么那線應該怎么連?
   三:報警輸出有RA,RB,RC,旁邊有提示說AC  250V 2A 以下,DC  20V 2A以下,這個是什么意思,要怎么接,我僅僅想要的是故障輸出,我怕我接錯了,PLC燒了就麻煩了。
求各位大蝦一定要幫小弟這個忙!!
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-27 21:46
1.設置變頻器[內部與外部控制]
2.乾接點[不帶電接點]
3.RA,RB,RC是乾接點a,b輸出
樓主留言:
能給我QQ號嗎,我還有幾個問題想請教一下
givemepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2023-05-30
查看givemepower的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-01 15:55
旁邊有提示說AC  250V 2A 以下,DC  20V 2A以下,這個是什么意思,
如果你輸出用AC,交流,額定電壓是250V,電流是2A。DC是直流,額定電壓20V,電流2A。

主站蜘蛛池模板: 国产国语一级毛片| 中国帅小伙肌肉gaysextube| 成人午夜视频在线播放| 成人免费视频网| 深夜免费福利视频在线播放| 三级毛片三级毛片| 欧美乱妇欲仙欲死视频免费| 国产a v高清一区二区三区| 亚洲精品综合一区二区| 东京不太热在线新视频| 国产成人高清精品免费5388密| 激情另类国内一区二区视频| h版成版在线播放| 成人五月网| 国产精品网站在线进入| 久久91精品国产一区二区| 91福利专区| 亚洲无线一二三四区| 国产一区二区高清视频| 精品樱空桃一区二区三区| 欧美成亚洲| 8050午夜一级二级全黄| 牛牛a级毛片在线播放| 成人久久久久| 我要看一级黄色片| 国产精品久久1024| 国产a国产| 国产麻豆影院| 日本人69视频在线观看| 一级黄色短视频| 亚洲欧美激情小说另类 | 国产毛片a| 91精品国产综合久久欧美| 欧美一区二区免费| 91精品国产视频| 一级特黄| 一级特黄牲大片免费视频| 三级福利视频| 亚洲日本高清影院毛片| 成年免费大片黄在线观看一| 国产三级播放|