樓主  發表于: 2011-03-17 16:36
本人現遇到一個棘手問題:我工廠的DCS控制系統采用的是昆騰170 51CPU,現場通訊采用的是MB+通訊網絡,這段時間經常出現所有設備同時跳停現象,觀察程序運行狀態,cpu運行正常,無故障顯示,plc發出的驅動信號正常,但設備的運行信號會出現瞬時丟失現象,但馬上恢復正常,經過多次觀察發現是cpu發出的驅動信號在與IO模塊通訊過程發生丟失造成系統設備跳停,俱所為的通訊故障,我檢查現場mb+通訊電纜發現電纜阻抗與理論計算不一樣,理論計算通訊電纜兩端跨接終端電阻后的阻值應在60歐姆左右,但測量值在90歐姆左右,那位專家幫忙分析一下,通訊數據為什么會出現瞬時丟失現象?

主站蜘蛛池模板: 成年男女免费视频网站 | 二级黄色毛片 | 免费a级毛片在线观看 | 手机看片自拍自拍自拍 | 极品国产高颜值露脸在线 | 亚洲一级片免费看 | www.国产精品.com | 一级毛片欧美一级日韩黄 | 9久热久re爱免费精品视频 | 国产露出调教91 | 免费特黄一区二区三区视频一 | 成人1000部免费观看视频 | 国产麻豆视频在线观看 | 亚洲一二区 | 看黄网址| 亚洲综合一区二区 | 欧美成人看片黄a免费 | 久久久久久久免费视频 | 精品欧美高清一区二区免费 | 中日韩美中文字幕 | 国产a国产 | 特大巨黑人吊与黑人性xxxx | 男女生性毛片免费观看 | 国产日韩中文字幕 | 日韩中文字幕在线观看 | 一级黄色片在线看 | 欧美日韩国产不卡在线观看 | 欧美在线看欧美高清视频免费 | 麻豆精品视频 在线视频 | 视频一区二区在线播放 | 综合色亚洲 | 欧美在线网 | 男女爱爱小视频在线观看 | 911香蕉视频 | www夜色 | 欧美日韩一区二区综合 | 91久久综合 | 天堂精品| 国产精品免费观在线 | 亚洲一区二区三区久久 | 国产精品一|