樓主  發表于: 2011-03-17 16:36
本人現遇到一個棘手問題:我工廠的DCS控制系統采用的是昆騰170 51CPU,現場通訊采用的是MB+通訊網絡,這段時間經常出現所有設備同時跳停現象,觀察程序運行狀態,cpu運行正常,無故障顯示,plc發出的驅動信號正常,但設備的運行信號會出現瞬時丟失現象,但馬上恢復正常,經過多次觀察發現是cpu發出的驅動信號在與IO模塊通訊過程發生丟失造成系統設備跳停,俱所為的通訊故障,我檢查現場mb+通訊電纜發現電纜阻抗與理論計算不一樣,理論計算通訊電纜兩端跨接終端電阻后的阻值應在60歐姆左右,但測量值在90歐姆左右,那位專家幫忙分析一下，通訊數據為什么會出現瞬時丟失現象?

主站蜘蛛池模板: 久久精品亚洲99一区二区| 韩国19禁青草福利视频在线 | 欧美精品久久| 中日韩中文字幕| 久久久99精品免费观看| 亚洲欧洲日韩国产| 欧美一级片网址| 黄色高清网站| 国产大学生自拍视频| 久久久国产99久久国产首页| 校园春色国产精品| 365深夜福利在线观看| 久久99国产精品一区二区| 中国一级黄色片| 成人免费va视频| 免费永久在线观看黄网| 国产91精品系列在线观看| 国产福利在线观看第二区| 国产精品推荐| 亚洲综合精品香蕉久久网| 台湾一级毛片永久免费| 伊人网亚洲| 免费黄色视屏| 欧美黄色一级毛片| 国产人成| 爱爱视频免费看| 精品亚洲大全| 精品视频在线免费看| 国产大片视频免费观看| 国产日韩精品一区二区| 久久精品国产福利国产琪琪| 欧美xxxx狂喷水喷水| 奇米影视久久777中文字幕| 亚洲 欧洲 日产 专区| 亚洲欧美日韩另类在线一| 中文岛国精品亚洲一区| 1000日本xxxxxxxxx25| 51激情精品视频在线观看| 97福利在线| 久草视频手机在线观看| 成人看免费一级毛片|