樓主  發表于: 2011-03-17 16:36
本人現遇到一個棘手問題:我工廠的DCS控制系統采用的是昆騰170 51CPU,現場通訊采用的是MB+通訊網絡,這段時間經常出現所有設備同時跳停現象,觀察程序運行狀態,cpu運行正常,無故障顯示,plc發出的驅動信號正常,但設備的運行信號會出現瞬時丟失現象,但馬上恢復正常,經過多次觀察發現是cpu發出的驅動信號在與IO模塊通訊過程發生丟失造成系統設備跳停,俱所為的通訊故障,我檢查現場mb+通訊電纜發現電纜阻抗與理論計算不一樣,理論計算通訊電纜兩端跨接終端電阻后的阻值應在60歐姆左右,但測量值在90歐姆左右,那位專家幫忙分析一下,通訊數據為什么會出現瞬時丟失現象?

主站蜘蛛池模板: 久久久久逼| 中国xxxxxxxxx孕交| 亚洲影院在线观看| 国产三级精品美女三级| 黄色片免费看视频| 国产精品久久久久久久福利院| 日本黄色福利视频| 中国的毛片| 一级毛片成人免费看免费不卡| 中国一级片免费| 成人做爰全过程免费的叫床看视频| 国产一区2区| 国产精品13页| 黄色成年人视频| 99综合久久| 全免费一级毛片在线播放| 国产成人精品一区二三区在线观看| 黄色片在线看| 26uuu天天夜夜综合| 国产色婷婷亚洲| 久久成人精品视频| 青青青国产在线手机免费观看| 亚洲精品一线观看| 1024国产精品| a毛片全部免费播放| 一级特黄色| 久久久青青| 久久国产精品无码网站| 日韩免费毛片视频| 手机看片福利日韩国产| 在线观看av片永久免费| 成人视屏网站| 产国语一级特黄aa大片| 免费看欧美毛片大片免费看| 国内一区二区三区精品视频| 国产成人18黄网站在线观看网站| 性色影院| 国产精品美乳免费看| 美国黄色片视频| 性网站在线| 看黄色小视频|