樓主  發表于: 2011-03-17 16:36
本人現遇到一個棘手問題:我工廠的DCS控制系統采用的是昆騰170 51CPU,現場通訊采用的是MB+通訊網絡,這段時間經常出現所有設備同時跳停現象,觀察程序運行狀態,cpu運行正常,無故障顯示,plc發出的驅動信號正常,但設備的運行信號會出現瞬時丟失現象,但馬上恢復正常,經過多次觀察發現是cpu發出的驅動信號在與IO模塊通訊過程發生丟失造成系統設備跳停,俱所為的通訊故障,我檢查現場mb+通訊電纜發現電纜阻抗與理論計算不一樣,理論計算通訊電纜兩端跨接終端電阻后的阻值應在60歐姆左右,但測量值在90歐姆左右,那位專家幫忙分析一下,通訊數據為什么會出現瞬時丟失現象?

主站蜘蛛池模板: 岛国一级毛片| 日韩精品视频在线免费观看| 国产又黄又潮娇喘视频免费| 久久中文字幕制服丝袜美腿| 欧美毛片免费| 国产精品第44页| 国产视频网| 日本老熟妇毛茸茸| 一级一级特黄女人精品毛片视频| 免费视频亚洲| 性做爰片视频毛片| 99久久精品国产免看国产一区| 久久人人网| 中文字幕成人| 日韩特黄| 免费看黄大全| 国产一级做a爰片久久毛片男| 91探花视频在线观看| 欧美一区二区三区不卡免费观看| 一级黄色网络| 日本成人网址| 成人视屏网站| 国产白嫩美女在线观看| 91蝌蚪国产| 国产精品三级国语在线看| 亚洲 国产 日韩 欧美| 日批国产| 台湾成人性视频免费播放| 欧美一级高清片在线| 国产精品自线在线播放| 黄频免费影院| 国产日韩视频在线| 久久久久婷婷国产综合青草| 欧美日韩中文字幕一区二区高清 | 国产大片视频免费观看| 手机看片日韩在线| 亚洲综合一区二区精品久久| 久久香蕉国产线看观看网站| 日韩一级片免费看| 中文字幕久久网| 手机在线一区二区三区|