樓主  發表于: 2013-12-11 19:40
今天在工程上面接了兩臺2.2KW的電動機用一臺5KW的變頻器控制頻率,變頻器是一直供電并且工作著指定的頻率,變頻器的U,V,W接電機的端子分別接在兩個接觸器的上樁頭,接觸器的下樁頭分別接了電機,我在運行的時候任意關掉一臺變頻器就報警了,非要重新上電才有用,不知是怎么回事,比如AB兩臺電機都在工作,任意關一臺電機,變頻器報警; 要是A電機先工作,再打開B電機變頻器也報警,不知你們有沒有遇到這樣的情況沒有。還有變頻器接電機的U,V,W分別接兩個接觸,想利用變頻器的出線接電機的正反轉,也會報警的,是不是變頻器不能這樣使用???各位大俠幫幫忙。。。我也知道變頻器可以利用端子來控制電機正反轉,我無意中這樣做的,沒想到會是這樣的結果。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
電氣從業者
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 611 點
下載積分: 634 分
在線時間: 1766(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-08-30
查看電氣從業者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-11 19:47
兄弟不才,我感覺控制有問題,你可以先暫停變頻器在切換電機,或者斷掉電機,你這樣搞的話,當然報警了,電流突變呀。不知我說的對不對?
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-07-23
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-11 20:02
變頻器選擇的太小點,兩臺同時啟動還可以如果一臺啟動后另一臺啟動會出現過流突然關閉一臺會出現過壓至于利用接觸器改變電機正反轉更不可取。
zxldgkjy
天下為友
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 197 點
下載積分: 4354 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-06-14
最后登錄: 2015-03-05
查看zxldgkjy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-11 21:19
用過用5KW變頻接2臺2.2KW電機,未用接觸器,接電機輸出用3相漏電開關,未出現此類情況
做好每一天的工作.賺進每一時的錢
liupei1899
三人行必有我師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 449 點
下載積分: 13579 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2025-05-27
查看liupei1899的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-11 22:40
變頻器小了點
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-12 08:14
變頻器突然改變負載是不行的,你可以關閉相應功能試試
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2609 個
工控威望: 22707 點
下載積分: 6889 分
在線時間: 2814(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-08-29
查看huoshi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-12-12 08:42
去掉接觸器輸出直接帶電機試試
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1032 點
下載積分: 15648 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2025-07-28
查看shuai3982的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-12-12 08:55
兄弟我不才,我感覺控制有點小問題,你可以先停止變頻器在切換電機,或者斷掉電機,你這樣搞的話,當然報警了,電流突變呀。你這樣做先斷開運行端子接觸器斷開,或者吸合,這樣就不會報警了
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!!
聯系 13929989382 賀涵琛
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 858 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-12-12 09:38
變頻器突然改變負載是不行的
wananjushi
ydc820
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2025-07-26
查看ydc820的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-12-12 09:42
非要一這樣用選11kw的變頻
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-12-12 09:47
電機輸出端電流突變肯定會報警,先停止輸出,轉換完電機在啟動變頻器輸出
bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 489 點
下載積分: 64138 分
在線時間: 841(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2025-07-21
查看bztongyong的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-12-12 09:49
我們這邊的用法是,一臺11KW變頻器拖動5臺1.5KW風機,變頻器輸出線接5個交流接觸器進線端,每個交流接觸器出線端接一臺風機,并且每臺風機可以自由停止,啟動,變頻器使用正常。從你的描述來看,應該是你選的變頻器容量小造成的,還有就是你的變頻器的質量。我是用的西門子V20。當然這種用法缺陷很多,例如起不到很好的對電機的保護等等,但目前從成本,場地考慮,也沒辦法。不推薦這種用法。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 欧美一级爆毛片| 中文字幕不卡在线高清| 影音先锋5566中文源资源| 娇喘嗯嗯~轻点啊视频福利| 国产高清国内精品福利99久久| 99re久久资源最新地址| 高清亚洲| 国产高清狼人香蕉在线观看| 国产这里只有精品| 国产主播在线播放| 成人免费大片a毛片| 亚洲综合伊人制服丝袜美腿| 中文字幕在线播放量| 91福利专区| 久久久久婷婷国产综合青草| 麻豆国产果冻传媒网站入口| 国产五区| 岛国大片在线观看免费版| 护士精品一区二区三区| 伊人久久综合影院首页| 亚洲欧洲日韩国产| 一区二区不卡在线| 国产精品麻豆网站| 国产尻逼| 日本一级毛片免费播| 欧美猛妇色xxxxxbbbb| 国产麻豆传媒视频| 综合久久婷婷| 国产一级aa大片毛片| 再猛点深使劲爽日本免费视频| 91福利国产在线观看一区二区| 国产欧洲亚洲| 国产精品色片| 成人欧美一区二区三区黑人| 久久国产一区二区三区| 亚洲性久久| 悠悠资源先锋中文站| 在线播放黄| 台湾永久内衣秀86部钟真| 香蕉视频三级| 免费成人|