我有一個226的PLC,現在出現一個現象,運行一會兒就停止運行,STOP燈亮,SF亮紅燈,不能和電腦通訊,提示通訊超時。過一會兒又正常運行,RUN亮綠燈,又能通訊。如此重復。我自己寫了一個簡單程序,系統塊也按默認值下載下去也是一樣的故障。請各位高手指點。謝謝!
gugb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2024-04-18
查看gugb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-14 08:11
在線等,謝謝了
gugb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2024-04-18
查看gugb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-14 08:37
3樓  發表于: 2014-03-14 09:25
怎么沒人幫忙。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70698 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-29
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-14 10:27
首先你先確認cpu電源的連接是否可靠,查看程序是否使用到stop指令。既然你已經新建一個程序到cpu,那后面的那條概率就沒有了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70698 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-29
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-14 10:32
同樣的問題發了2次。
你的問題可能的原因是電源本身或者連接存在接觸不可靠的問題。
確認電源連接你可以如接觸器啟動/停止那樣接一個線路接觸電源是否存在瞬間掉電。確認電源本體只能是更換來排除了或者打開PLC看電源板的各連接插排是否插好,電源部分元件是否存在虛接等。
gugb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2024-04-18
查看gugb的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-14 11:05
不是發生兩次,而是循環的報故障啊!老師
gugb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2024-04-18
查看gugb的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-03-14 11:10
那是電源板有問題哦!能判斷cpu和通訊端口沒問題嗎?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5297 個
工控威望: 7523 點
下載積分: 162000 分
在線時間: 3243(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-09-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-03-14 13:10
通訊口應該沒有問題;
CPU板的問題無法排除;
外部短路故障無法排除;
另,在線時通過PLC----信息可否看到錯誤代碼?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70698 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-29
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-03-14 13:19
你的故障停機現象與通訊口無關。與PLC電源板有關,與你的plc供電性能有關。
gugb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2024-04-18
查看gugb的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-03-14 14:14
很感謝你們哈!我已經把plc撤離現場了,I/o端子沒接的,外部短路應該不會的。電源板修過的,我測電壓是24.5v,5v電壓沒測。我繼續找原因,有進展我會寫上來,同時也需要各位老師的指點哈!謝謝!
canxauto
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 141 點
下載積分: 552 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2021-03-03
查看canxauto的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-03-25 12:04
從新格式化plc ,沒程序時有問題嗎、簡單io程序有問題嗎、無通訊有問題嗎,一步一步來
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产上床视频| 日本一区二区不卡视频| 日韩一级大毛片欧美一级| 91啪在线视频| 免费精品美女久久久久久久久久 | 精品日韩欧美一区二区三区在线播放 | 日本特黄a级高清免费酷网| 一区中文字幕| 亚洲乱码视频| 国产精品自在自线免费观看| 特黄一级黄色片| 全黄一级裸片视频免费| 日本 wwwwwxxxxx| 亚洲福利视频一区二区三区| 国产精品成人嫩妇| 国产在线看不卡一区二区| 亚洲成人黄色片| 诱人的女邻居bd中文字幕| 国产三级福利| 国产一级做a爰片在线看免费 | 成年美女xx网站高清视频 | 91麻豆国产极品在线观看洋子| aa毛片| 精品午夜寂寞影院在线观看| 国产精品免费视频网站| 亚洲a级黄色片| 香蕉视频呦呦| 最黄毛片| 亚洲操片| 日韩中文字幕网| 看毛片网| 日本高清动作片www欧美| 欧美福利一区二区三区| 色盈盈影院| 噜噜视频入口| 全免费一级午夜毛片| 欧美亚洲国产视频| 超级碰碰碰免费视频播放| 成熟亚洲妇女毛茸茸的性画廊| 中国黄色免费网站| 免费观看成人欧美1314www|