我有一個226的PLC,現在出現一個現象,運行一會兒就停止運行,STOP燈亮,SF亮紅燈,不能和電腦通訊,提示通訊超時。過一會兒又正常運行,RUN亮綠燈,又能通訊。如此重復。我自己寫了一個簡單程序,系統塊也按默認值下載下去也是一樣的故障。請各位高手指點。謝謝!
gugb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2024-04-18
查看gugb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-14 08:11
在線等,謝謝了
gugb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2024-04-18
查看gugb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-14 08:37
3樓  發表于: 2014-03-14 09:25
怎么沒人幫忙啊?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70698 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-29
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-14 10:27
首先你先確認cpu電源的連接是否可靠,查看程序是否使用到stop指令。既然你已經新建一個程序到cpu,那后面的那條概率就沒有了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70698 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-29
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-14 10:32
同樣的問題發了2次。
你的問題可能的原因是電源本身或者連接存在接觸不可靠的問題。
確認電源連接你可以如接觸器啟動/停止那樣接一個線路接觸電源是否存在瞬間掉電。確認電源本體只能是更換來排除了或者打開PLC看電源板的各連接插排是否插好,電源部分元件是否存在虛接等。
gugb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2024-04-18
查看gugb的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-14 11:05
不是發生兩次,而是循環的報故障啊!老師
gugb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2024-04-18
查看gugb的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-03-14 11:10
那是電源板有問題哦!能判斷cpu和通訊端口沒問題嗎?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5297 個
工控威望: 7523 點
下載積分: 161970 分
在線時間: 3243(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-09-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-03-14 13:10
通訊口應該沒有問題;
CPU板的問題無法排除;
外部短路故障無法排除;
另,在線時通過PLC----信息可否看到錯誤代碼?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70698 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-29
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-03-14 13:19
你的故障停機現象與通訊口無關。與PLC電源板有關,與你的plc供電性能有關。
gugb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2024-04-18
查看gugb的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-03-14 14:14
很感謝你們哈!我已經把plc撤離現場了,I/o端子沒接的,外部短路應該不會的。電源板修過的,我測電壓是24.5v,5v電壓沒測。我繼續找原因,有進展我會寫上來,同時也需要各位老師的指點哈!謝謝!
canxauto
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 141 點
下載積分: 552 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2021-03-03
查看canxauto的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-03-25 12:04
從新格式化plc ,沒程序時有問題嗎、簡單io程序有問題嗎、無通訊有問題嗎,一步一步來
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 日本亚洲一区二区三区| 性色a| 亚洲日韩欧美综合| 久久中文字幕综合不卡一二区| 亚洲一区二区观看| 九九精品国产99精品| 久久激情五月丁香伊人| 精品视频久久久| 欧美嘿咻| 日批网站在线观看| 香蕉视频在线观看免费国产婷婷 | 亚洲午夜日韩高清一区| 九九热视频在线播放| 国产精品久久久久久久毛片| 成人看片黄a免费看视频| 小明看看成人免费视频| 台湾小明看看| 亚洲一区亚洲二区| 国产乱码一区二区三区四| 国产成人99久久亚洲综合精品| 国产精品1区 2区 3区| 在线看片一区| 一本毛片| 91爱国产| 成a人片在线观看| 在线观看国产精品日本不卡网| 国产精品高清久久久久久久| 国产一级毛片亚洲久留木玲| 日韩欧美中文字幕在线视频| 色国产精品| 国产精品视频二区不卡| 毛片基地免费| 天天爱天天做色综合| 白丝美女啪啪| 全部费免一级毛片不收费| 日本三人交69oo×xx| 香蕉视频在线观| 国产三级在线免费| 亚洲狼人综合干| 精品一久久香蕉国产二月| 成年人黄色在线观看|