圖片:
最近用臺達PLC與上位機做通訊,上位機向PLC發數據用modbus通訊,PLC向上位機發設備狀態用RS指令。上位機第一次發的數據,PLC能收到并能做相應的動作,動作完成后PLC向上位機發OK信號,之后,發現M1122不能復位,一直處于ON狀態,請大俠指點迷津。
jeffee
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 120 點
下載積分: 471 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-08-06
最后登錄: 2021-05-23
查看jeffee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-08 22:35
用上位機主動去讀PLC數據行不行,那樣容易做一點
樓主留言:
上位機數據處理量太大,主動讀取的話影響上位機對其他數據的處理
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-08 23:00
臺達好像有自己的協議的,串口通信檢驗碼是FCS和OMRON的一樣,用MODBUS也可以,臺達有MODBUS指令,封裝了CRC校驗碼,不過臺達的我沒用過,西門子的是成功通訊過的。
jack1009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 239 點
下載積分: 1523 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-09-02
最后登錄: 2025-03-09
查看jack1009的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-09 09:06
應該是上位機對PLC做輪詢比較OK吧?
樓主留言:
是的,我以前做也是上位機做輪詢,這次的情況是上位機對另外一臺儀器的數據處理量太大,再對plc做輪詢影響了上位機的數據處理速度,所以想用rs指令主動發設備狀態。
sky38000235
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 157 點
下載積分: 565 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-07-16
最后登錄: 2025-05-07
查看sky38000235的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-09 10:49
問題補充,今天加了幾條指令,現在監視M1122,M1123,M1129,M1140,M1141,在rs指令運行結束后,都為OFF,但是還是不能通信。第一次pc寫數據下去,plc收到并執行動作,完成后反饋ok信號,第二次pc發數據plc就收不到了

主站蜘蛛池模板: 另类重口100页在线播放| 青青草一区国产97| 制服丝袜手机在线| 色很久| 日韩精品a| 欧美成人午夜剧场| 天堂激情| 日韩一级影院| 国产aaa毛片| 91精品国产手机在线版| 色综合手机在线| 中日韩国语视频在线观看| 亚洲黄色免费看| 国产欧美日韩三级| 国产欧美精品一区二区三区-老狼| 777精品视频| 永久免费观看视频| 色婷婷综合网| 国产黄色大片在线观看| 国产亚洲欧美视频| 亚洲国产经典| 久久成人在线| 成人综合影院| 国产成人精品日本亚洲网址| 国产超薄肉色丝袜的免费网站| 无遮挡1000部拍拍拍免费| 久久一区二区三区精品| 成人免费网址在线| 国产在线一区视频| 黑人日b| 久久激情五月丁香伊人| 综合久久久久6亚洲综合| 一区二区三区视频在线观看| 亚洲一级视频在线观看| 欧美日韩无| 国产精品第一区在线观看| 国产成人高清在线| 国产精品亚洲成在人线| www.黄色片| 永久免费不卡在线观看黄网站| 成人久久精品一区二区三区|