zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4018 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2018-11-06 17:06
1、用萬用表測量RX-與SDB、RX+與SDA、TX-與RDB、TX+與RDA之間是否接通。
2、連接方式是RS485 4W(就是RS422,四線制連接),屏的參數設置是RS485 2W(二線制連接)。兩者不相符。要么選RS485 2W,要么把RX-與TX-、RX+與TX+分別接在一起,做成二線制連接。
3、有一種說法,PLC系統設置(2)是針對RS232/485-ADP(適配器)的,對于485-BD板的,應設置D8120。設置了D8120,就不能選擇PLC系統設置(2)。
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 271 點
下載積分: 2681 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-07-31
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2019-10-11 11:46
今天有壇友在問FX1S和屏通訊的事情,正好前段時間把這個問題解決了,這里把問題點匯總一下,其中有一些很LOW的錯誤,也算給大家當個反面教材,不要重復我的錯誤。
首先,HMI里面屏的參數一定要正確;我上次就是把威綸通的MT6070IH錯誤選成了TK6070IH,導致很久都沒有通訊成功;
其次,就是你的通訊線的端子要連接正確;我上次就是把九針接口的1、2端子錯接成4、5端子而通訊不成功。
最后FX1S只支持485 2線制,所以不要用4線制。
上述3點改正以后,屏和PLC通訊很好,速率9600或19200都可以。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 播放一级黄色录像| 爱逼综合网| 欧美在线成人午夜网站| 一区不卡| 日本黄色大片免费看| 精品国产欧美sv在线观看| 大陆一级黄色片| 高h猛烈做哭bl壮汉受欧美| 久久国产精品-久久精品| 亚洲精品久久婷婷爱久久婷婷| 国产精品成人69xxx免费视频| 婷婷综合七月激情啪啪| 97视频免费在线| 久久永久免费视频| 毛片网子| 成人黄页网站| 免费黄色在线| 国产1区2区| 国产欧美日韩一区二区三区视频| 黄色毛片免费网站| 91成人免费在线视频| 国产亚洲精品一区999| 麻豆网站免费观看| 一级毛片视频免费| 成人免费大片黄在线观看com| 欧美黄色免费网址| 国产主播在线观看| 国产黄色大全| 国产精品你懂得| 草草视频免费在线观看| 国产精品无码久久av| 精品国产自在2o18| 久久精品播放| 天干天干天啪啪夜爽爽99| 亚洲网站免费观看| 91网站入口最新| 尤物蜜芽福利国产污在线观看 | 非洲一区二区三区不卡| 国产美女视频网站| 国产美女一级做受在线观看| 国产精品一区二区三区四区|