現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
超級大白兔
活到老,學到老!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 688 點
下載積分: 6074 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2021-12-06
查看超級大白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-09 12:47
12KW是三相總功率,而單相是12KW除3=4KW,因此實際單相電流為4000/220=18A.
3000/220=14A再乘以4=56A為一相電流!
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2025-08-07
查看791891的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-09 13:22
一樓的,關于“3000/220=14A再乘以4=56A為一相電流!”,56A是接成單項36KW的電流了?
[ 此帖被791891在2010-11-09 18:42重新編輯 ]
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-09 14:53
1KW電流為  1。5到1。7  經驗總結 絕對的不會錯!~!按公式算 怎么死的都不知道  那樣成本要高的多!
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-09 14:54
為Y接法!
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2025-02-26
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-09 16:00
引用
引用樓主791891于2010-11-09 12:31發表的 加熱管的電流計算 :
現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
.......

電加熱管不同于電機(感性負載)
電加熱管是阻性負載,電流不能按2倍功率來估算!I=1000P/(1.732*380)=1.5P(阻性加熱器功率因數為1 )
故12000/(1.732*380)=18A
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2025-08-07
查看791891的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-11-09 16:00
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2025-02-26
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-11-09 16:12
引用
引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

老板說了算,以老板的為準。就怕選的合適,他說大了!
工控天地
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 601 點
下載積分: 2238 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2025-07-25
查看工控天地的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-11-09 16:20
你記住電加熱,每千瓦乘以1.5倍沒錯的;12kw*1.5=18A
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2025-08-07
查看791891的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-11-09 18:32
7樓說得對,老板說了算,以老板的為準。就怕選的合適了,結果他說大了!
天涯浪子李文
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天涯浪子李文的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-11-09 20:18
為了省事呢  我建議按2倍選材料 大點好啊 就算短路也不會燒電線 不過空開還是得選下限為妙  呵呵
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 4453 點
下載積分: 4341 分
在線時間: 3029(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-09-05
查看brian的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-11-10 08:07
引用
引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的設備.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 中文字幕永久在线视频| wwww欧美| 亚洲精品国产一区二区| 国产v欧美v日本v精品| 真人毛片| 91精品国产入口| 国产午夜视频在线观看| 色播亚洲| 亚洲综合色站| www.久色| 又黄又爽又成人免费视频| 中国黄色录像| 在线观看色| 男女晚上日日麻批视频不挡| 国产尤物精品视频| 国产精品久久永久免费| 精品国产福利一区二区在线| 国产精品三级一区二区| 欧美大片va欧美在线播放| 亚洲国产欧美一区二区欧美| 91热爆在线精品| 一级毛片私人影院免费| 女人被男人狂躁下面在线观看| 91在线 | 欧美| 国产麻豆剧看黄在线观看| 青青在线香蕉精品视频免费看| 日韩大片免费看| 成 人色 网 站www| 护士精品一区二区三区| 欧美一级高清片在线| 国产夫妇精品自在线| 国产成人精品日本| 国产黑色丝袜在线播放| 国产精品视频流白浆免费视频| 国产香蕉精品视频| 精品在线视频免费观看| 久久亚| 麻豆网址| 免费看片免费播放国产| 欧美亚洲精品在线| 丝袜捆绑调教视频免费区|